내진이중마루QAF1000
■ 내진이중마루 QAF1000
국내 최대(단일 사이트 1,200평) 구축실적을 보유한
내진이중마루
|
QAF1000은 국립전파연구원 기준으로 국제공인시험기관에서 시험을 통과한 국내유일한 내진이중마루입니다. |
■내진이중마루 QAF1000 |
- 전산실 및 통신실 전용 반영구적 내진 이중마루. - 분전반, 항온항습기, UPS, 배터리함체 등 고하중 장비 탑재. - 국립전파연구원 공고 제2015-14호에 의한 내진시험방법 테스트 완료. - 전산센터 설계시 면진이중마루 및 일반이중마루 등과 혼재 설치/설계시 유용합니다. - 부산대학교 지진방재연구센터(KOLAS) 시험성적서 보유 |
▶ 제품 특징 |
- 고강도 내진이중마루 지주 사용 : Post 지름 75mm 이상 - 내구성이 우수한 내진프레임 사용 : H Beam or 사각파이프 - 바닥의 앵커고정으로 안전성 향상 *. 소방방재청 내진대책가이드라인(14page)에 의거 접착제 시공도 가능 : 접착강도 1.96N/mm2 (20kgf/cm2)이상 - 자체 높이조절과 수평기능으로 이중마루 품질 향상 - 이설과 증설이 용이한 단순 조립 구조 |
▶ 제품 사양 |
- 지주간격 : 600~1,200 mm - 전기통신설비 최대설계적재하중(800kgf/m2) 충족 : 국제공인시험기관(KOLAS) 1,000kgf/m2 탑재 테스트 완료 - 최대탑재하중 : 5,000 kgf/m2 - 진도규모 약 6.5~9.0 대응 - 사용자 요구에 따른 높이 설계가능 (Height : 300mm ~ 1,500mm) - 색상 고객 선택 가능 |
▶ 제품 사진 |
QAF-1000 내진이중마루 <지진방재연구센터 테스트>
|